樓主  發表于: 2016-04-28 20:56
各位師傅幫忙看下這圖有沒有錯誤  那個歐姆龍的中間繼電器的線圈是220V的  請問這樣連接會不會把輔助觸點KA1-1和2-1燒掉嗎????  各位師傅幫忙解答下,
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-13
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-28 21:32
  不知道樓主是做什么行業?觸點只是帶指示燈怎么燒掉呢。
  只要N線和L線沒有短路,上面的線不用看,怎么接沒事,最多電路不通而已。
  這個電路不知道做什么用的?如果單是做指示的話,KA2可以去掉。KA1帶有常閉點,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(qq791569514) 熱心助人!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備