PLC    AB相計數時,如何在文本屏上顯示當前是正計數還是反計數?謝謝
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-18 21:31
看你如何定義,例如 當要顯示的計數值增大時是正計數,減小時是反計數 ,如果反了只要把A、B相線對調就可以了