国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

dedong_521
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 122 個
工控威望: 368 點
下載積分: 818 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2007-07-02
最后登錄: 2025-12-06
查看dedong_521的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-10 10:03
FX3GA控制MR-JE系列伺服電機,絕對位置定位,PLC設定零點后 ,正轉到一定位置后 ,然后反轉到零點位置,零點位置就改變了 ,伺服驅動反饋上面顯示的脈沖數也不對,假設跑1000個脈沖數 伺服驅動會顯示1056個 然后返回零點就顯示為-67個脈沖 ,難道是伺服定位不準?有過沖現象?還是參數沒調好?請指教 謝謝!!
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-05-08
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-11 09:55
你是控制幾個伺服?要是超過兩個的話就有可能會出現這個問題。要是控制一個,那就是其他的原因。