国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lx188229
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1849 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2016-01-14
最后登錄: 2017-02-23
查看lx188229的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 11:23
0.08等于0時  
伺服電機編碼器分辨率為10000  0.09設為10    0.10設為1  那么PLC每發出一個脈沖伺服電機轉動的脈沖數為PR0.09÷PR0.10=10/1=10      也就是說電機旋轉一圈所需脈沖數為10000÷10=1000脈沖
當然實際運用中還需要考慮機械減速比,公式為:
電子齒輪分子/電子齒輪分母=每個脈沖位移量*<此處內容被屏蔽>伺服電機分辨率/(機械減速比*絲杠導程)

程序給了5000個脈沖,電機只轉一丁點,不解?其他參數還要設么?
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 336 點
下載積分: 665 分
在線時間: 586(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2025-12-05
查看lsw669007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-07 16:56
直接將PR0.08設為1000就好了,PR0.08就是電機轉一圈的脈沖數
樓主留言:
知道,只是想了解另外一種設置方法,謝謝