国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-04-07 10:03
如題,廠家推薦了一個電子熱繼,是三相穿孔的。我原來的電機比較大,他的互感器穿孔小,線穿不下,想用三個互感器,然后把互感器的二次線穿過他的電子熱繼里面。互感器沒法接電流表了,準備直接短接,這要可以嗎?
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 293 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10475 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-01-11
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-14 19:48