我把想要加熱到的溫度存儲在VD8(通過工控平板輸入)中,通過比較溫度是否到達觸發定時器,定時結束后斷開加熱電阻絲,怎么把VD8這樣一個變量和當前溫度做比較呢?溫度變送器是0到200攝氏度,電流4到20mA  
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5414 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-12-13
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 08:32
保溫時間一般用計數器來做,再弄一個或兩個定時器搭一個分定時脈沖,也就是一分鐘去觸發一下計數器,這樣就可以實現長定時了.