S7300 PLC   313-2C-DP更換內存卡,DB塊中數據會丟失嗎?怎么預防數據丟失?
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5414 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-12-08
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-06 08:30
Step7切換到在線塊模式,把所有在線塊復制下來單獨保存即可.
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 636 個
工控威望: 1049 點
下載積分: 5414 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2025-12-08
查看guolibin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-06 11:52
Step7 PLC菜單Display Accessible Nodes
就可以看到在線的站點,進入在線站點里可以找到所有的程序塊
一般只復制DB塊到新建的離線程序里即可