有個程序沒有看懂,是三菱2N的!問問大家幫我解釋一下
LD M8000 DPRUN K8X000 K8M100
                    DPRUN K8X040 K8M140
看手冊是并行數據傳送指令,但是沒有看明白……
wangxianwu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 94 點
下載積分: 718 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-04-30
最后登錄: 2023-07-23
查看wangxianwu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-05 11:41
是不是這個意思就是X0為1時候M100就為1,我這樣理解對嗎
wangxianwu
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 94 點
下載積分: 718 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2011-04-30
最后登錄: 2023-07-23
查看wangxianwu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-04-05 12:29
我用仿真軟件上看,怎么不說那么一回事啊?監控M140,我把X40置1了,但是M140沒有置1啊???