樓主  發表于: 2016-03-18 17:10
我的設備用的是歐姆龍CP1E-N60的PLC,用232和NB的屏連接。  出廠時一切正常,現在到用戶那里試車出現情況,CPU單元上的RS232指示燈一直亮紅燈(正常通訊時是黃燈閃爍),看手冊還有問客服都說不可能是紅色燈。請教各位這是什么情況。(cpu單元后面有一個AD041和一個DA041)
玩心嗎?
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 114 點
下載積分: 384 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2015-03-24
最后登錄: 2025-11-19
查看玩心嗎?的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-24 11:28
不懂幫你頂一下,cp1e通訊指示燈沒有紅色吧,你在現場嗎?