樓主  發表于: 2016-03-17 20:54
新做了一臺電鍋爐, (電加熱的水箱是密閉的,熱水泵循環),為防止缺水,在水箱上打孔裝了一個測量液位的電極, 本想配液位繼電器輸出開關信號給PLC用作低水位報警,可現在發現液位繼電器必須接三根線(高 中 低)才能用,請教各位師傅有沒有只用兩根線(外殼是一極)就可判斷液位高低的控制器?或是有更好的方法?
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11980 個
工控威望: 19775 點
下載積分: 15375 分
在線時間: 2835(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-14
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-18 08:38
可以用二線壓力變送器的液位傳感器,但這是4~20ma電流,PLC需要模擬量輸入,可以與人機配合實時顯示并控制水位