大家好~  
       我第一次用FX3U的PLC,以前基本都是用Q的,我發現一個問題啊~以前Q的都是每個軸都用定位完成信號~而且是獨立分開的。
但我發現FX3U的三個軸都是M8029,當單獨工作還能勉強使用。但我倆個軸一起運行的時候怎么處理啊~
比如我倆個軸都使用DDRVA這個指令,距離和速度一樣,正常情況下倆個軸差不多是同事完成,那M8029還是反應一個完成啊。這問題大家是怎么處理的啊~
望各位大俠能施以援手啊~
3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 843 點
下載積分: 19722 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2025-12-06
查看3462528的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-09 17:05
引用
引用第2樓abcdef張勇于2016-03-09 16:26發表的  :
用伺服的INP信號,m8029和Q系列的定位完成信號其實是脈沖發完信號,并不是真正的馬達定位完成信號。

我用的步進電機·定位完成的要程序來做
3462528
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 213 個
工控威望: 843 點
下載積分: 19722 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2008-09-30
最后登錄: 2025-12-06
查看3462528的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-03-09 17:06
引用
引用第1樓pybsgaip于2016-03-09 16:16發表的  :
可以根據  軸busy 信號    m8340 m8350 m8360  配合 m8029用

我試下,謝謝你啊~是個好想法。感覺得自己做完成型號