国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2025-09-06
查看迷茫中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-04 15:29
我有個MR-JE-200A的驅動器,用FX3U直接驅動,但是每次驅動器接收的脈沖比我從PLC發送的脈沖多,

有干擾一般不是丟脈沖嗎,怎么會多呢,求解釋

驅動器上有沒有參數設置可以解決問題的,謝謝

QQ 20471661
congcong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 249 點
下載積分: 753 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2025-07-31
查看congcong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-04 15:40
PLC輸出到驅動器間的走線槽里是否有對該信號線的干擾?你把線分開試試