国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

墨義丶曉
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 91 點
下載積分: 556 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-02
最后登錄: 2016-03-03
查看墨義丶曉的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-02 11:46
要求用adp與變頻器通訊,不用modbus,
我用IVCK IVDR這類指令,都只亮SD燈,GX監控也不能顯示監視數
變頻器設置的net模式,
求教該怎么用
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-03-02 11:48
跟三菱的不要用-mb的,,后綴mb是modbus。。。三菱自己有協議。。用普通的才可以。。。不知道我說的對不對。。很久沒搞了
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺