我單位的貼標機上的打印機是由西門子PLC所控制,PLC控制輸出端應為+24v,連接一個3-32v繼電器來控制打印機工作!不過打印機經常有漏打!經查發現輸出電壓根本達不到24v,有時3v都達不到,這是什么原因?我又該如何了解決!謝謝!
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-29 13:35
建議更換電源,一般是電源中的輸入電容失效,有的電源過熱或質量問題,導致輸入電容使用一年左右就老化失效,容量降低,輸出負載能力變差。