有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1343 個
工控威望: 2249 點
下載積分: 3822 分
在線時間: 1155(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-15
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-15 13:53
模擬量這塊 好像關系都是線性關系  電流或者電壓和他對應的值 對應的值和你實際的模擬量值 都是成線性關系的