有一壓力變送器,量程0--2500KPa,輸出4--20mA給FX2N-2AD,請問每1KPa=多少數字量,我是這樣算的不知道對不對?4-20mA對應數字量0-4000,4000÷2500=1.6,即1KPa=1.6數字量。與4-20mA無關系嗎?請求幫忙,先謝謝了!
             那如果量程是100--2500KPa呢?又如何計算?
[ 此帖被楊官華在2016-02-03 18:12重新編輯 ]
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11971 個
工控威望: 19766 點
下載積分: 15357 分
在線時間: 2834(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-13
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-02-05 19:04
復習,線性關系