国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

linavy0430
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 99 點
下載積分: 559 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-07-27
最后登錄: 2019-05-14
查看linavy0430的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-22 17:39
求教各位大仙 幫小弟分析一下 怎么才能使PLC和變頻通信上 按X0,X1,X2通訊板的兩個燈會有脈沖閃爍 但是變頻就是不動作   剛開始以為是自己程序寫錯了 就按照書本案例抄襲上去課還是不行  變頻器的通信參數也一摸一樣   就是不動作 PLC通訊板燈只會脈沖閃爍一下
變頻參數:一號站 19200波特率  7位數據 1位停止位 偶校驗   通訊錯誤  無      通訊校驗終止  無   由通訊數據確立  無    無CR無LF  0    
變頻參數也是按照書本  求教大仙們指點一下小弟吧  
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 7125 點
下載積分: 11896 分
在線時間: 223(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2025-12-11
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-22 17:55
波特率設置不對,要設置為1011才是19200的波特率。