樓主  發表于: 2016-01-15 13:42
我想問下就是我用變頻器控制電機,電流應該是多少。比方我11KW的電機。變頻器也是標配11KW的。變頻器最高50HZ。我調50的時候,變頻器輸入電流應該是多少。調35的時候又應該是多少。
[ 此帖被dusiyong168在2016-01-16 13:45重新編輯 ]
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 412 點
下載積分: 13811 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2025-12-13
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-16 13:50
引用
引用第3樓1054550600于2016-01-15 14:37發表的  :

看變頻器控制面板上的電流不行嗎

我知道看控制面板。我也知道用鉗形電流表量。我問的是理論上說應該怎么算。該怎么配線。比方我設備上是11KW跟4KW的電機。這臺設備的總電流應該為多少。該用多大的線