国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

lin372334825
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 112 點
下載積分: 565 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2016-01-13
最后登錄: 2025-09-03
查看lin372334825的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-01-13 13:19
S7-300開機正常的時候壞了    訂貨號 315-2AH14-0AB0    現在出現SF燈常亮  BF不亮     電腦連不上   DP通訊     單獨一根通訊鏈接也連不上           4個從站全部顯示BF   燈常亮
szhong1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 192 點
下載積分: 904 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2015-07-03
最后登錄: 2025-12-12
查看szhong1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-01-18 08:22
主要是你的現場環境不好,或者是PLC老舊了吧,你可以使用CPU診斷功能,查看診斷報警模塊信息,會有很詳細故障解釋,根據報警信息去排查,根據你的描述 profibus dp 分站通信出現故障概率挺高,希望能對你有幫助。