樓主  發表于: 2015-12-17 12:57
一臺檢測儀器通過485與FX3U-485-ADP連接
檢測儀器給三菱FX3U-485-ADP發送數據

我怎么寫程序接受數據啊
RS2指令即發送又接收的
有沒有只接收不發送的指令啊
求大神指點
cwxok
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 511 個
工控威望: 1242 點
下載積分: 1050 分
在線時間: 1269(小時)
注冊時間: 2007-11-17
最后登錄: 2025-09-16
查看cwxok的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-24 15:15
D8420里指定對應的波特率,字長,停止位,校驗位,用M8423常開觸點復位M8423就OK了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(chenhong) 真誠感謝!
  • http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產品供應!