国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 787 點
下載積分: 841 分
在線時間: 317(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-12 12:23
附近的一個老板,根我說他今年電費罰了好幾千了,變壓器是250的,電容柜里面好像配的是160kvar的,他自己說的我沒有去看過。
我打電費單子貼出來,大家一起來看看啥原因。
還有,他在電機的旁邊并聯了電容器,這個有作用嗎?
[attachment=142544]
gaoz
拜師學藝
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 254 個
工控威望: 2527 點
下載積分: 10222 分
在線時間: 334(小時)
注冊時間: 2009-08-24
最后登錄: 2025-08-05
查看gaoz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-13 20:32
引用
引用第8樓sanlihu于2015-12-13 20:20發表的  :
變壓器是250的,電容柜里面好像配的是160kvar的
他在電機的旁邊并聯了電容器,
如此配置,功率因數是能達到90%以上的, [attachment=142591]
可能是電容柜中電容器損壞了,可以裝個功率因數表監測一下就知道如何解決了

查看電容柜的熔斷器 交流接觸器 自動無功補償控制器等正常運行