国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

123456zjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 147 點
下載積分: 670 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2023-06-24
查看123456zjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-12-02 20:16
請問大家一個問題,三菱溫控模塊Fx2N-4AD-PT,溫度顯示波動大的原因?溫控系統是控制印染水箱,蒸汽加熱的,采用oN-off模式!監測的溫度波動有10度!這種情況是參數的問題還是干擾的問題呢?如果是參數問題,應該如何設置呢?麻煩大家指點一下!!!
農夫
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 4630 點
下載積分: 14608 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2011-06-07
最后登錄: 2025-12-08
查看農夫的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-03 21:23
用溫控器直接測量看看排除原因吧