国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

mr、木易
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 173 點
下載積分: 2093 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2021-03-05
查看mr、木易的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-20 08:45
有哪位知道3U的怎么和1S的PLC進行通訊?3U主站1S從站。看了下手冊N:N的發現沒成功,想直接用RTU的,但沒找到PLC內部元件的485地址。哪位知道的指導下?最好給個簡單的案例,讀寫從站XY的。感謝
candyla
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 120 點
下載積分: 862 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2015-05-15
最后登錄: 2016-10-21
查看candyla的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-20 13:52
3U和1S之間可以使用N:N通訊或者直接走無協議通訊(用RS指令)如果您有手冊的話上面應該是有樣例程序的,可以借鑒