大家好,我FX3G PLC程序中用到一條指令SFTRP X002 M100 K78 K1 ,現感覺X2的反應速度太慢,請教怎么用高速計數C237取代指令中的X2。謝謝!
luozhiyang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 95 點
下載積分: 467 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2015-06-19
最后登錄: 2016-10-26
查看luozhiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-17 16:15
C237不需要特別指定輸入點,直接LD M8000 OUT C237