威綸觸摸屏(32位浮點數輸入)二位小數點輸入到plc里面用哪條指令可以轉換回來,比如我在觸摸屏輸入壓力11.99mpa想要得到整數1199這樣,或者用更簡單的方式,觸摸屏是tk6070,plc是fx2n,請大家幫忙,謝謝!
[ 此帖被農夫在2015-12-22 22:35重新編輯 ]
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2025-05-08
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-18 09:18
觸摸屏輸入改為16位有符號數,小數點后設有兩位,對應輸入到寄存器的就是整數。