樓主  發表于: 2015-11-12 15:05
       請問大家PLC繼電器的觸點可以直接驅動接觸器的線圈嗎?接觸器是士林S-P25.電壓是AC220V。會不會影響繼電器的壽命,我想用PLC的觸點直接控制接觸器的線圈,不打算另加繼電器.?會不會影響PLC繼電器的壽命,謝謝!
[ 此帖被海洋一舟在2015-11-18 04:32重新編輯 ]
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-09
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-13 08:19
9樓 “驅動交流接觸器可安裝續流二極管,驅動直流接觸器可安裝壓敏保護。”  說反了!

接觸器線圈功耗 15VA 以下的一般直接帶沒問題; 建議加RC吸收回路, 以減小斷開電弧, 延長觸點壽命。