各位大俠好
   求教一個寄存器的使用問題,假如一個溫度模塊連接到PLC,在溫度的上升過程中,我想隨機提取并儲存10個溫度數值(這10個溫度數值肯定是不相同的,因為在升溫過程中)。配合觸摸屏的話,怎樣才能保證查詢到這10個溫度數值就是之前隨機提取的數值呢?隨機提取可以理解為滿足一定條件
有哪位大俠可以幫幫忙,謝謝
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58531 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-11
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-06 17:26
引用
引用第2樓gdsdcjt于2015-11-06 15:23發表的  :
1樓的大俠,能說的具體一點嗎  是否可以這樣:

LDP X0
MOV  D300  D001  (將溫度數值D300 儲存于 D001 中)
LDP X1
.......


  X0
--|^|---------------[INCP Z0]
         |------------[MOV D300 D1Z0]