国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

kylew
kylew
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 214 點
下載積分: 534 分
在線時間: 212(小時)
注冊時間: 2010-08-08
最后登錄: 2025-11-11
查看kylew的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-30 20:33
就這一個小問題,折騰我一下午了!求指教~
單鍵啟停單獨運行沒問題,做成功能調用模似運行就不成了!
tongzhi111
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 95 點
下載積分: 579 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2015-10-22
最后登錄: 2015-11-09
查看tongzhi111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-04 12:23
樓主,你把FC改為FB,然后把變量都設置成靜態變量就沒問題了。
原因是,FC沒有自己獨立的存儲空間,每次調用后,存儲空間都可能被別的程序占用覆蓋,導致里面的數據出錯(尤其邊沿指令,最容易出錯)。FB的靜態變量不存在這個覆蓋的問題

希望能解決。