樓主  發表于: 2015-10-25 10:49
可以請教個問題嗎。我想三臺變頻器控制三臺電機,一個主機,另外兩臺從機,從機可以控制比例,當主機動作轉速上升的時候,從機按之前調好的控制比例隨著主機的速度升降,不用plc可以做到嗎?有電路圖的話可以放給我看下嗎;或者用PLC怎么做,可以給個樣程序嗎?謝謝
楊一敏
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 3022 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-05
查看楊一敏的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-26 21:49
裝同步控制器
不用plc做也是可以實現的
把把主機變頻器的模擬量輸出接到從變頻器的調節信號遠上就可以了