国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

新聞聯播
東方紅,太陽升,中國出兩個毛澤東,他為人民謀幸福...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 449 個
工控威望: 1591 點
下載積分: 2654 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2007-08-05
最后登錄: 2022-10-20
查看新聞聯播的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-06-17 16:16
通過VB可以改寫狀態S,其中S0~S499不支持掉電保存,S500~S899支持掉電保持
問題來了
1、S狀態是用于步進指令的,我所用的并不是步進指令,請問這個時候能不能將S狀態作為寄存器用?如果不影響的話,在這里面就可以作好多的文章了。
2、S狀態怎樣像軟元件那樣通過編程軟件讀出來?怎樣寫入?
王睿
一切隨意
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 818 個
工控威望: 6748 點
下載積分: 31090 分
在線時間: 437(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2025-03-26
查看王睿的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-17 18:21
太深了 我這個初學的看不懂了 有人解答嗎  學習下 謝謝