有一臺400KVA的變壓器,負載是2臺75p空壓機和1臺60P空壓機,三臺一起滿載運行實測電流為310A,可高壓柜只不定什么時候就跳閘了。也許十幾天都不跳,也有時候一天跳4次。暈了‘。。。。請朋友們指教?謝謝!
今生無緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 249 點
下載積分: 68945 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-04-17
查看今生無緣的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-21 12:50
可能是頻繁啟動或幾臺設備發生同時啟動導致高壓脫扣;在不投入設備的情況下來滿足生產,可考慮分別整定幾臺空壓機的加載、卸載曲線特性;如果空壓機是并網的可考慮把幾臺空壓機△值設成續力型式;有很多空壓機可設不停機模式和緩加載特性;
具體要根據空壓機型號.功能特性有針對的設置。