臺達VDF-B RS485與三菱FX RS 485 如何連線?臺達變頻器485通訊接口 1:EV   2:GND   3:SG-  4:SG+  5:保留 6:保留與三菱PLC FX3U 485通訊接口 RDA  RDB  SDA  SDB  SG如何連接?哪位高人知道?
jcx111222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1206 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2013-04-10
最后登錄: 2021-04-18
查看jcx111222的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 21:11
RDA與SDA短接 為正,與變頻器SG+ 相接
RDB與SDB短接 為負,與變頻器SG- 相接