樓主  發表于: 2015-10-12 09:49
2軸機X軸用的X0做原點X2做近點,Y軸X1做原點X3做近點,X軸什么問題都沒,Y軸每次回原點剛斷開近點就停下了,什么原因了我監控看了沒發現X1瞬間開斷D8355爬行速度改大了還是會停。求各位指導
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2875 點
下載積分: 5922 分
在線時間: 783(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-11-20
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-12 10:25
1、用的指令是DSZR嗎?————DSZR  X03  X01  Y01  Y**
2、X1原點信號是接至伺服的零點信號還是用其它的傳感器?
3、若是伺服的零點信號輸出可寫段臨時程序,伺服慢速連續運轉,到X1原點信號的上升沿時自動停止,
確認伺服的零點信號ON是否與近點信號剛好OFF的點比較接近?
4、原點復位的爬行速度建議再低一點。
以上,供參考