啟動后伺服電機先右移動到位后再往走移動,Y004為方向信號。

MR-J4-A伺參數:PA13設定為:0211  (脈沖串在500kpps以下,負邏輯,脈沖串+符號)
                               PA14設定位:0


我想先左移動后再右移動。怎樣設定
luky913
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 639 點
下載積分: 21176 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2013-11-29
最后登錄: 2025-11-25
查看luky913的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-10 18:37
如果沒有左限位和右限位開關或感應器的話,純屬位置移動,只需驅動器上更改運動方向即可,0<--->1