這種的該怎么接線啊  都沒24V  要外接24V電源啊   還是外接100V的
stackdog
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 451 個
工控威望: 8657 點
下載積分: 9993 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間: 2015-10-01
最后登錄: 2025-12-04
查看stackdog的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 14:20
樓主指的是輸入怎么接吧?三菱的PLC一般是不允許接100V電壓接到輸入.S/S接0V或24V可以決定輸入是源型還是漏型的。
樓主留言:
他這個圖里面根本就沒有0V和24V輸入端子   是不是得外接24V開關電源