国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

tanqinglei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 277 點
下載積分: 942 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2017-07-29
查看tanqinglei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-06 22:15
各位好,我司有一臺55kw電機,自耦降壓啟動,自耦變壓器55kw,由于電機經常處于滿負荷運行,想把55換成75kw的,請問老師55的自耦變壓器能否啟動75的電機,理論來講電壓相同,負載相同,電流應該差不多,實際不知道會怎么樣啊,有哪位老師幫幫小弟,能否只換電機就能使用?
小磊
安軍和
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 185 點
下載積分: 9643 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2012-05-21
最后登錄: 2025-09-27
查看安軍和的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-09 12:04
會燒掉自耦變壓器的。