国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
工控玩家
澧縣電氣自動化
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 775 點
下載積分: 780 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-12-05
查看工控玩家的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 09:57
怎么解決的