国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

shengwang666
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 96 點
下載積分: 633 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-10-11
最后登錄: 2024-07-05
查看shengwang666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-15 21:23
臺達M系列變頻器、在沒有運行時、用串口調試助手讀寫參數都可以、很正常;、運行了以后、在用串口調試助手讀運行頻率、電腦馬上就死機必須拔掉電源才能關機、不知怎么回事?求各位見多識廣的前輩指點、感激不盡、、
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11971 個
工控威望: 19766 點
下載積分: 15357 分
在線時間: 2834(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-13
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-16 08:05
屬于典型的變頻器干擾通訊,方法:1加磁環2、降低變頻器載波頻率3、換條正品通訊線(抗干擾)。我以前碰到是臺達CP2000變頻器一運行,和PLC的監控有時就失敗,非要重啟電腦才能恢復
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(shengwang666) 真誠感謝!
  • 三人行者必有我師 ,擇其善者而從之