西門子EM231模塊,輸入直接接了熱點偶,A+A-分別接熱電偶的兩根線寫了AIW0接受信號(如圖),給探頭加溫,數值在+400到-400來回變化,  
請教為什么數字不穩定?變化特別快根本沒辦法使用。是不是程序錯誤還是探頭不能這么接?
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1004 個
工控威望: 4928 點
下載積分: 131 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2025-12-10
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-16 16:03
有兩組DC24V電源嗎?外部供電和PLC的輸出電源混攪了沒?