樓主  發表于: 2015-09-09 17:18
最近遇到一個項目,10個以上的工位都與一臺PLC通訊,三菱。好像三菱的觸摸屏沒法走cc-link。如何實現多臺觸摸屏與一臺PLC通訊
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-09 17:46
三菱的F940型號的觸摸屏確實無法走CC-LINK通訊。但現在的GOT1000或者2000系列,則都支持了。