国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

富陽工控
燈泡電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 536 點
下載積分: 23653 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2012-07-06
最后登錄: 2025-11-30
查看富陽工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 18:33
溫控表SSR固態輸出電壓脈沖信號0-12V,固態繼電器輸入為3-32V,資料上說只要在溫控表的額定電流內可以正常使用。

那么問題來了,一個0-12V,一個3-32V,怎么對應起來呢,雖然知道怎么用,但還是想搞清楚。
fudong
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 483 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2661 分
在線時間: 514(小時)
注冊時間: 2008-09-19
最后登錄: 2025-12-07
查看fudong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-01 20:30
直接用就好了  3-32V 是電壓范圍     0-10V是模擬量控制   你看清楚沒 還12V