国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

360820
我還真沒有個性簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 496 點
下載積分: 1550 分
在線時間: 1025(小時)
注冊時間: 2009-03-11
最后登錄: 2025-10-06
查看360820的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-09-01 09:47
一臺PLC和一臺變頻器通訊    變頻器啟動信號和頻率給定通過通訊來控制
變頻器正常運行后,PLC突然斷電或者通訊線斷開后,變頻器將繼續運行不停機
變頻器不受控制時有的場合會出現撞車
有什么辦法能夠在plc斷電后者通訊斷開時讓變頻器自動停止么?請大家指點   謝謝
變頻器有通訊超時檢出時間的功能 用這個功能讓變頻器停機不知道是否可靠?   請大家給個意見 謝
firedphoenix
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 160 點
下載積分: 632 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2013-05-03
最后登錄: 2025-05-27
查看firedphoenix的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-02 12:29
啟停還是用硬接線安全