国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-18 21:31
本人是第一次使用Q系列的PLC,CPU是Q02U的,主基板是Q312B,我設置的是0--3是輸入,4-5是空槽,6--8是輸出,現在的問題是輸入是好的,但是輸出沒有,程序監視Y已經動作了,可模塊沒有顯示和輸出,跪求大俠們指點
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58571 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-19 09:37
引用
引用樓主譚錫峰于2015-08-18 21:31發表的 求大俠們救救急 :
本人是第一次使用Q系列的PLC,CPU是Q02U的,主基板是Q312B,我設置的是0--3是輸入,4-5是空槽,6--8是輸出,現在的問題是輸入是好的,但是輸出沒有,程序監視Y已經動作了,可模塊沒有顯示和輸出,跪求大俠們指點

GX Works2
PLC 設定:
(1)『工程』->『參數』->『PLC參數』->『I/O分配設定』->『讀取PLC資料』->『設定結束』
(2) 『診斷』->『系統監視』
(3)得到 Y    位置:基板插槽 ???    起始I/O :???