圖中是一個手動正轉程序, X012手動按鈕 接通之后,定位指令開始執行,在執行的過程中M8348是不是斷開的,脈沖輸出完畢之后,M8348復位成常閉?還有就是不明白M8348的作用。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 16053 分
在線時間: 9837(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-14
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-14 14:25
引用
引用樓主zoro332@163于2015-08-14 11:54發表的 新手請教一個問題。 :
圖中是一個手動正轉程序, X012手動按鈕 接通之后,定位指令開始執行,在執行的過程中M8348是不是斷開的,脈沖輸出完畢之后,M8348復位成常閉?還有就是不明白M8348的作用。


定位指令執行中:M8348  ON
定位指令沒有執行中: M8348為OFF。

作用就是你可以知道目前定位指令正在執行還是沒有執行。