国产一区一区-色丁香在线-在线天堂视频-亚洲综合久久久久久888-丁香六月婷婷激情-欧美人与动牲交app视频-www.亚洲免费-91九色视频在线-国产视频福利一区-免费视频亚洲-亚洲男女激情-无码中文av波多野吉衣迅雷下载-亚洲电影区图片区小说区-国产精品一区二区在线-又黄又爽又猛的视频免费

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-08-08 20:01
伊頓空氣斷路器額定電流3200A,平時負載電流不到1000A,斷路器速斷燈閃爍,頻繁出現跳閘現象!負載為加熱絲。請教原因?
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-08 20:03
斷路器型號:izm97n3-u32w。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 210 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2025-05-22
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-08-09 09:55
測溫都正常,沒發現觸點有異常! 加熱絲有保險,如果存在短路,第一個首先是保險燒。