三菱MR-J2S-20AD的伺服驅動器是200W的,其是否可以與100W的HC-KFS13電機配合使用?
將驅動器與電機實際連接了出現AL 1A報警,手冊報警異常代碼AL 1A是 電機配合異常,
請教是否有辦法修改放大器的參數可將他們匹配?謝謝!
petercai
三菱授權代理商
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 253 個
工控威望: 615 點
下載積分: 2325 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2014-11-12
最后登錄: 2025-11-27
查看petercai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-31 12:47
  不行的,MR-J2S-20A的只能配HC-KFS23的,修改參數是沒有用的
伺服只有200的可以控制小一個型號的153、 203
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(lsw669007) 熱心助人!
  • 本公司主要從事三菱電機工業自動化(FA)產品的市場推廣、營銷和技術支持,本公司為三菱電機的授權代理機構。歡迎新老客戶來電咨詢: QQ:1241522406  13618657561上海制菱實業有限公司