四個三菱FX-3U的PLC和一個昆侖通態的屏,怎么實現一屏帶四機?PLC都是RS-485BD模塊,該怎么連線?程序該怎么編寫?
               急求幫忙!
liulei404
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 101 點
下載積分: 830 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2015-05-09
最后登錄: 2016-05-13
查看liulei404的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-08-02 08:19
N:N網絡每個PLC最多能有8個16位數據寄存器,64個M軟元件共享,網絡中任何一個節點均可調用任意一個PLC的共享數據。詳見三菱網絡手冊,非常簡單。

下圖為兩個PLC組成N:N網絡(非并行鏈接)本站X輸入點分別控制對方Y輸出點的程序)數據寄存器的共享是自動的,每個站共享的D的范圍不同,注意連網后程序中不要被占用了,需要通信的數據放才能放在里面:

1主站程序:
[attachment=137971]

2從站程序
[attachment=137972]