如果我plc的COM端接0v,Y0接/PULS   8,Y接/SIGN   12,那PULS  7和SIGN   11怎樣接?求教
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-30 19:24
5樓說的正確,
圖為差動信息輸入,
PLC是集電極輸出,不能按上圖接,
請看一下說明書。