兩個FX3UPLC和一個TPC1061TI人機,怎么實現主從通訊連接。


兩個PLC要怎么設置?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 14:35
TPC1061 有兩個串口,成本考慮,一臺直接用編程電纜與編程口通訊連接。另一臺通過RS485(引腳 7  8)通訊 這樣要增加一個FX3U-485BD通訊板。RS485串口可以打開人機后蓋直接把 7   8兩個引腳用兩條線(錫焊)引出來與FX3U-485BD連接。我曾用一臺TPC1061昆侖通態觸摸屏連接兩臺FX系列plc 加九臺變頻器,現在還在用