想和各位師傅交流一個問題:
負載90KW,距離120米遠應該選用多大的銅芯線呢?
負載有 電加熱、壓縮機、變頻器拖動的電機。

另外:每項線用一根電纜好還是多根電纜好呢?

謝謝大家!!!
555444333
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 109 點
下載積分: 2444 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2015-06-27
最后登錄: 2025-09-29
查看555444333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-07-27 14:12
頂10樓,電加熱負載380V時每KW/2A左右,不考慮增加設備的情況,50平方就足夠了,因為你那是總功率，正矴闆r下電加熱設備不會長時間滿負載運行。(個人見解)